樓主  發表于: 2008-08-28 22:21
我這里有一臺液壓卷板機,用的是三菱PLC--fx2n-48mr和臺灣維綸mt506mv 的屏構成的控制核心。現在設備有些問題,我想做一條線來連接PC,然后用編程軟件來監控PLC,我的線是用USB-SC-09線和mt5-fx2n線并聯做成的。但我做的線不好用--屏和PLC通訊時,PC的監控軟件不能用。請教各位大俠,這根線該怎么做哪?在這里先謝謝各位了!
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-29 21:57
你說的意思我不太明白,不過威綸觸摸屏有個在線模擬功能。就是把PLC的編程線插在編程口上。如果你要監控PLC程序,斷開觸摸屏程序就行了。反之,則斷開PLC監控程序。