女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

7625359
做人要低調,做事要高調。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 909 點
下載積分: 2876 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2006-10-30
最后登錄: 2016-05-13
查看7625359的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-05-04 23:03
我司的一臺設備用FX_2N-128MR PLC和一個4DA,兩個4AD的擴展模塊一起控制。4DA模塊用來控制兩個變頻器,接在4DA后面的兩個4AD的擴展模塊用來控制溫度的,放假前工作正常,開工后發現在觸摸屏上無法控制變頻器,其他的可以控制。4DA的POWER燈常亮,輸入有24V的電壓,但24V的指示燈不亮,另一燈也不亮,無輸出電壓,但接在后面的兩個溫度控制模塊工作正常,請問這種情況是4DA擴展模塊有問題嗎?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-05-06 12:04
檢查4AD/4DA與主機連接的那根扁平的線.
最近發現這個插頭經常有問題,接觸不良,你用手壓壓也許就好了.
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水