weiliwen
級別: *
|
- -------[HOUR K100 D200 Y1]---- 這個程序放到PLC里 100小時時間到達后PLC就不能再工作了,除非置位D200 對于那些買設備不給錢的人是好辦法~~哈哈。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zxywkq