女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ouyangjian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ouyangjian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-13 23:00
今天裝機,線接完后,下載完程序后發現PLC不能運行了(FX1S-14MR).各位是否遇到此況??
后來才發現是高數記數器的問題,就是程序里用了高速記數記器(C235/DHSCS/DHSCR)下
載后PLC就不能運行了,把高數記數部分去掉后又正常了````怪矣```1S的是支持高數記數的啊```
是PLC壞了?```但它在沒有高數記時的程序時又是正常的``不解```
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-15 08:27
你把高速計數部分的程序貼上來看看,是不是程序的原因。X0接編碼器,程序里再不能用X0了。
如:LD M***  或 LD X***
        OUT C235
這里LD后面不能用X0,也就是說X0不會出現在程序里,C235默認的脈沖輸入為X0點
http://zxc6688.ys168.com/