女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-21
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-16 22:07
我的電腦只有USB接口,買了一個USB轉232線,也裝了程序。查看電腦硬件為COM3,
有時一開機要下載程序時,這個COM3口又變得不可用了,不能下載PLC的程序。
我用的鼠標也是USB接口,是不是兩個USB接口電腦無法區別呀。
我每用一次都要重裝一次USB轉232的驅動程序。誰能幫我呀!
森森
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看森森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-21 14:01
是USB轉232的線接到電腦安裝驅動程時使用過USB的此端口.連PLC后COM端口號要改到一樣就OK了.
森森
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看森森的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-21 14:07
設備管理器的COM端口修改與連PLC后COM端口號一樣也行.