我用的是歐姆龍CPM1A-40CDR-A-V1,PLC里的程序是一個常開加一個線圈,常開的地址是0.05,在威綸里建了個位開關,選好PLC,寫入設備類型選的是IR,地址填0.05,在線模擬后點開關,PLC里沒有輸出,請高手指點下
wwbzll
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wwbzll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-23 19:53
搞定了,原來歐姆龍的IR分兩部分,一部分供輸入輸出點用,另一部分供內部程序使用,我用的是輸入輸出的點,換了個內部程序專用的IR地址就可以了