1.使用 CX-PROGRAM7.1編程,PLC使用CPM2A ,手動配置串口通訊參數經常連接不上PLC,但選擇自動在線卻又可以連接,查看自動配置的參數和手動配置的是一樣的,不知為何?

2.不知CX-PROGRAMMER7.1  是否整合有CPM2A仿真軟件?

3.筆記本通過USB轉換成RS-232連接到PLC,經常發生傳輸中斷,都要重新插拔USB端口然后重新上線才能恢復,不知有何好的克服方法?

謝謝!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1847 個
工控威望: 4495 點
下載積分: 7592 分
在線時間: 1349(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-22
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-29 08:56
1、Omron而言不管哪個版本,com端口都不要隨意設置。真想設置的話就可以設置“我的電腦”把你要用來通信的端口設為"com1"
  


2、CX-Programmer  目前的所有版本都沒有CPM2A仿真軟件,你真要仿真的話:可把程序寫好后轉換為能仿真的PLC型號。。。。。。然后再轉換回來

3、 (筆記本通過USB轉換成RS-232連接到PLC,經常發生傳輸中斷,都要重新插拔USB端口然后重新上線才能恢復)估計你用的是聯想某個型號的筆記本電腦,個人認為是電腦的硬件間的問題,不光是你一個人有這樣的問題,暫時還沒想到用什么最經濟的方法來解決。