女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-01 16:05
PLC采用FX2N,通電后設備開始運轉,大約1分鐘后,PLC的所有輸入輸出指示燈全部熄滅,但設備仍能運轉.將電源切斷重新上電,PLC輸入指示燈均不亮,無論怎么操作設備不動作,查得PLC端子電源接點AC220V,DC24V電壓均正常(PLC的POWER燈亮),再次斷電重新上電,又出現開始的現象,即能運轉,但一會后輸入輸出燈自動熄滅....
這是怎么回事呢?謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-03
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-03 16:50
如果FX2N的PLC已經使用很長時間,并且動作頻繁的話,有的會出現這種情況,是里面有個電源芯片不穩定了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(adidas) 熱心助人!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。