女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

guhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 292 點
下載積分: 530 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-02-10
最后登錄: 2024-11-17
查看guhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-01 16:05
本公司的海利普變頻器壞了,送到海利普的店里修,急等著生產到他們的店里借了一個舊的回來用,裝了上去調試好了一切正常,就把控制柜上的總電源開關拉了下來下班了,可是到第二天開車把電源開關合上那臺變頻器就炸了,我自己分析了一下假如電壓突然變高吧,其他5臺變頻器正常的呀,我想不明白,請大家幫我分析一下
alent
只要努力,一切皆有可能!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 417 點
下載積分: 3242 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-08-24
查看alent的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-05 23:52
可能電器元件的質量有點問題,或者是有導電的東西在里面短路了