女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

sunrise
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunrise的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-02 12:19
在三菱PLC中,如果用PWM指令該怎樣控制變頻器的序列脈沖?是改變PWM指令的脈寬,還是周期?怎樣改變?是不是還有別的指令也可以達到同一目的?請詳解。
謝謝!獎積分。

期待中……

cvbnj098
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 278 點
下載積分: 2449 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2008-09-16
最后登錄: 2024-11-29
查看cvbnj098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-09 11:26
調節周期,PWM  S1 S2 Y0 ,改變S2 調節。
用PLSY也可以。
另外用模擬量調速用的最多。