我們能不能做一個游戲,游戲規則是這樣的:
1:采取一答一問的方式一路跟帖下去,既你現在回答樓上所出的問題,你可出一個問題問樓下的,你所答問題的答案要是可取的;
2:所有的問題必須是三菱的問題,這樣可能達到好好學習三菱的目的.
3:你所發的帖子要按答和問的格式發,以便別人可以回答你的問題..
例如:
原始問題是:
三菱里一般用的輔助繼電器是哪些點?

現在你回帖內容如下:
答:M0-M499,共500點,
問:MOV指令是什么意思.

下一樓繼續答和問,由于在這里的答和問都比較簡單,又只能在三菱這個范圍內出題和答題,所以達到了加強基本功的目的,讓更多的初學者受益.

好了,我現在出最原始的題,下一樓可要按游戲規則接下去噢:
問:LDP X000與 LD X000有什么區別?在編程中怎樣體現其差別?
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-05-25 12:09
其實兩者功能上類似,都有通信用模塊,也都有數模轉換模塊和溫度模塊。兩者最大的區別在于:特殊功能模塊通過擴展電纜接在FX PLC右側的擴展接口上,使用時占用PLC的IO點,部分特殊模塊還需外接電源。
特殊適配器通過適配器轉接BD板接在PLC左側,使用時直接與PLC內部數據存儲器進行數據刷新,不占用IO點,不用接外部電源,尺寸也比特殊模塊小得多。
特殊模塊的種類比特殊適配器要豐富,有些單元想插補定位、以太網,只有特殊模塊,沒有適配器。
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-05-25 12:10
呵呵,樓上的補個問題啊
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-12-18 15:47
3,ENCO指令進行譯碼的時候,只計算最高位,即X23。其他位的狀態不予考慮。
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-12-18 15:52
忘了問問題了,ABS和ABSD有什么區別。FX系列的。