女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-27
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-04 12:49
FX2N里有M8029這個繼電器,資料上說是指令完成時置位,可我用PLC在線監視時,這個特殊繼電器沒有動做呀?是不是指令完成時,只輸出一個掃描同期的脈沖呢。
pxh8848
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pxh8848的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-08 22:55
是標置位,指令完成后一個脈沖。