首次發貼,問題可能幼稚,請別見笑 松下PLC程序中 [F1 DMV , I2DT32710, DT32710] 我覺得它們應該有區別也有聯系? 我查找DT32710 卻找到了I2DT32710在搜索引擎中找不到答案,期待您的幫助! [ 此帖被limiju在2008-10-16 09:10重新編輯 ] |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
不要把源和目標地址搞在一起了 I2DT32710表示結果會是(如果I2=2的話):I2+DT32710數據會傳輸到DT32712為起點的目標地,所以你看不到........ [ 此帖被張平全在2008-10-15 19:48重新編輯 ] |
---|---|