女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

cainethk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cainethk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-13 21:37
變頻調速器的基礎知識

交流變頻調速技術是現代電力傳動技術重要發展方向,隨著電力電子技術,微電子技術和現代控制理論在交流調速系統中的應用,變頻交流調速已逐漸取代了過去的滑差調速,變極調速,直流調速等調速系統,越來越廣泛的應用于工業生產和日常生活的許多領域。但由于受到使用環境,使用年限以及人為操作上的一些因素,變頻器的使用壽命大為降低,同時在使用中也出現了各種各樣的故障。
1 .變頻器的靜態測試結果來判斷故障
首先可以對變頻器做一個靜態的測試,一般通用型變頻器大致包括以下幾個部分(1)整流電路;(2)直流中間電路;(3)逆變電路;(4)控制電路。
靜態測試主要是對整流電路,直流中間電路和逆變電路部分的大功率晶體管(功率模塊)的一個測試,工具主要是萬用表。 整流電路主要是對整流二極管的一個正反向的測試來判斷它的好壞,當然我們還可以用耐壓表來測試。 直流中間回路主要是對濾波電容的容量及耐壓的測量,我們也可以觀察電容上的安全閥是否爆開,有否漏液現象等
來判斷它的好壞.功率模塊的好壞判斷主要是對功率模塊內的續流二極管的判斷。對于IGBT模塊我們還需判斷在有觸發電壓的情況下能否導通和關斷。
2.通過變頻器的顯示來判斷故障點的所在
(1) OC.過電流故障 這可能是變頻器里面最常見的故障了。首先要排除由于參數問題而導致的故障。例如電流限制,加速時間過短都有可能導致過電流的產生。然后我們就必須判斷是否電流檢測電路出問題了。以FVR075G7S-4EX為例:我們有時會看到FVR075G7S-4EX在不接電機運行的時候面板也會有電流顯示。電流來自于哪里呢?這時就要測試一下它的3個霍爾傳感器,為確定那一相傳感器損壞,我們可以每拆一相傳感器的時候開一次機,看是否會有過流顯示,經過這樣試驗后基本能排除OC故障。
(2) OV.過電壓故障 首先要排除由于參數問題而導致的故障。例如減速時間過短,以及由于再生負載而導致的過壓等,然后我們可以看一下輸入側電壓是否有問題,最后我們可以看一下電壓檢測電路是否出現了故障,一般的電壓檢測電路的電壓采樣點,都是中間直流回路的電壓。我們以三肯SVF303為例,它由直流回路取樣后(530V左右的直流)通過阻值較大電阻降壓后再由光耦進行隔離,當電壓超過一定值時,顯示“5”過壓(此機器為數碼管顯示)我們可以看一下電阻是否氧化變值,光耦是否有短路現象等。
(3) UV.欠電壓 我們首先可以看一下輸入側電壓是否有問題,然后看一下電壓檢測電路,故障判斷和過壓相同。
4) FU.快速熔斷器故障 在現行推出的變頻器大多推出了快熔故障檢測功能。(特別是大功率變頻器)以LG030IH-4變頻器為例。它主要是對快熔前面后面的電壓進行采樣檢測,當快熔損壞以后必然會出現快熔一端電壓沒有,此時隔離光耦動作,出現FU報警。更換快熔就因該能解決問題。特別應該注意的是在更換快熔前必須判斷主回路是否有問題。
(5) OH.過熱 主要引起原因變頻器內部散熱不好。我們可以檢查散熱風扇及通風通道。
(6) SC.短路故障 我們可以檢測一下變頻器內部是否有短路現象。檢測一下內部線路,可能不一定有短路現象,此時我們可以檢測一下功率模塊有可能出現了故障,在驅動電路正常的情況下,更換功率模塊,應該能修復機器。
haobx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1258 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2021-12-03
查看haobx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-12 14:59
感謝樓主