女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

outsider0517
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看outsider0517的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-18 17:41
CC-Link在進行I/O分配的時候,CC-Link外部接了I/O模塊,

是只給它分配32點就行了呢,還是要將外部的I/O模塊的點數也加上呢(比如說接了兩個16點的輸入模塊)?

如果還連接有中繼器的情況呢?(4個16點的輸入,4個16點的輸出,再接一個混合的輸入輸出模塊)
mcl66666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-07-12
查看mcl66666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-18 22:49
圖片:
圖片:
1.QJ61BT11它佔16點.
2.先設參數(起始RX,RY,RW)
3.各模組有不同的Station數,1個Station中X/Y各佔32點,RWw/RWr各佔4點.
4.多看手冊吧.
mcl66666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-07-12
查看mcl66666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-20 21:06
引用
引用第4樓outsider0517于2008-10-20 10:25發表的  :
那在PLC參數的I/O分配設置中,是只考慮CC-Link的點數32點呢,還是要把外部接入的遠程I/O站的點數也算進去呢?

貌似樓上的是CC-Link的參數設置,我說的是PLC的參數設置哦


在PLC參數的I/O分配設置,不需考慮外部接入的遠程I/O站的點數.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(outsider0517) 熱心助人!