FX1N(S)內置定位功能  可控制兩個軸 如果控制YOO作為一個軸  D8140  D8141 是該軸的當前位置寄存器,當不用絕對位置編碼器,斷電后必須進行原點復歸。回到到零點后向伺服放大器
和D8140  D8141 發出清零信號 至此原點復歸結束。在運行中D8140  D8141 將根據方向增減當前值(比如正傳增加 反轉減小)。
請問哪位高手能回答下列問題
1  。D8140  D8141 可否減到負值    原因是設備的左邊原點在機床中間。
2  。D8140  D8141 原點復歸清零以后,是否可以設置一個數 如  DMOV  K1243    D8140 ? 如果可以,原點復歸清零以后,給 D8140  D8141 當前位置寄存器賦一個中間值(正數-相當于零點偏移)我想就可以解決當前位置寄存器不能減到 負值 的問題了。當然能見到負值是最好的了 ,顯示 控制等將簡單得多。

以上請大家提供信息  謝謝
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-22
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-21 18:10
圖片:
通常做法如下,不知道對你有沒有幫助,順序不能倒了