女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

寶劍出鋒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 193 點
下載積分: 618 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2024-12-01
查看寶劍出鋒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-21 22:50
200smartPLC用串口與溫度模塊通訊,使用三個月一直正常,突然有一天出現不能與PLC通訊的情況,有的時候斷電后還能連接上一會,但是多數時間不能正常通信,換溫度模塊后還是不能通訊,接著換了一塊PLC,通訊正常,但是過了一天的時間有會出現通訊中斷的情況,,更換新PLC后又會出現通訊中斷的情況,大家幫忙看下是什么原因能夠造成串口損壞,設備沒有接地,之前過好多也沒有出現問題,就在這個地方頻繁出現問題,剛開始還一直正常,這邊的零線可能 不正常,指示燈不送點的時候也會微微點亮同時會頻閃,跪求大神支招
yiyi5138
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2853 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-12-21
查看yiyi5138的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-22 08:54
接地不可靠,零線與地線是否有電壓》10-15V能夠造成串口損壞。或交流電進了串口能夠造成串口損壞
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4325 個
工控威望: 7702 點
下載積分: 15358 分
在線時間: 2959(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-23
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-05-22 11:53
先把PLC用濾波器隔離了吧,然后有屏蔽線的接屏蔽線……
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953