女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lwj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lwj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-23 22:06
絲光機程序!帶注釋。起動不了!是什么問題?但是在機臺上是可以的,還有用仿真軟件時在計時元件處會顯示出錯!請高手指點一二!
附件: 2#絲光GP.rar (12 K) 下載次數:91
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-21 17:30
設備實際硬件中有兩個特殊功能模塊。

可以看程序的以下兩段:

1.


2.


那么,必須在滿足D60=K3020切D62≠K3020時,才會有M24  ON和M27  OFF的結果,接下來才會有M49和M69都為ON的結果。

然后再看M5、M6、M7(運行時接通)和Y001(運行指示)這幾句程序就會發現,按下X002(啟動)按鈕后是M6不通導致不能運行,M6不通的原因是M69不通。只要在模擬中給D60賦值為K3020,則Y001就為ON了。

在實際設備上因為特殊模塊的存在,通過FROM語句獲得的D60內的數值就是K3020所以設備才能夠啟動,而模擬的時候D60內數值為0,導致條件不滿足。