樓主  發表于: 2008-10-27 20:40
我車間的西門子變頻器老是報警F001復位就好兩三天一次
xycgyl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xycgyl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-31 01:21
首先,電機和變頻器不需要非常匹配,電機不大于變頻器且設置正確就行.這個問題的可能性有兩個:1,變頻器臟,需要清理灰塵;2,負荷線長度不合適,試著換一下電纜.......個人意見,僅供參考.