我的電腦有9針的串口...PLC是三菱FX2,系列的接口是25針的,       我還有三菱PLC編程軟件 GX Developer
有一跟編程電纜.......可是我接好之后連程序也讀不出來,,電腦顯示"COMD端口設置不對...."         可我選了COM1,,2,,3..4..5..6這幾個都不能用 啊,,,我真的不知道該怎么辦啊.....是不是還要裝什么軟件啊.....真是煩啊...希望那為高人相助.....萬分感謝!

雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-25
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-13 21:04
1:點擊GX Developer中的在線——傳輸設置。看看你的編程軟件中設置的端口號是多少。
2:右擊”我的電腦”屬性——硬件——設備管理器檢查此COM口號是哪個。(更換一個沒有使用的COM口)
這兩個號必須統一。
如果還不通過。檢查通訊電纜等硬件。