女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

向夢飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看向夢飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-18 08:46
現在有兩臺FX2N系列的PLC,想要它們之間相互交換數據應該怎樣編程。
請各位大師指教,指教。!!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-18 10:09
通過主從方式進行通訊,

如果使用高速通信模式(RS422)的話,僅有D490,D491,D500,D501具有數據共享功能。

因此建議你使用一般通訊速度模式(RS485)通訊模式。

對于主站可以用到的特殊繼電器     從站可以用到的特殊繼電器
   M800~M899(讀寫)             M800~M899(只讀)
   M900~M999(只讀)             M900~M999(讀寫)
   D490~D499(讀寫)             D490~D499(只讀)
   D500~D509(只讀)             D500~D509(讀寫)
上表已經很明確了,主站通過可讀寫的寄存器寫入,從站讀取。
比如,主站 LD X0 OUT M800
           從站 LD M800 OUT Y1
那么,這種情況下,主站X0按下,從站輸出Y1.

這里要注意的是:當特殊繼電器M8070=ON時,該PLC為主站,當M8071=ON是,該PLC為從站,同時設定為主站或者從站將導致不能通訊。

以上