女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wei9a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 202 點
下載積分: 608 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2008-07-07
最后登錄: 2020-11-25
查看wei9a的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2008-12-28 18:14
一般大于14KW電機都要降壓起動,如果直接起動,變壓器端電壓下降嚴重,會影響其他用電設備.
張諾言
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 250 點
下載積分: 672 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-13
查看張諾言的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2008-12-30 07:44
我們這兒就有二臺用的就是星角啟動呢,沒問題的
wxfxx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 186 點
下載積分: 610 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2008-06-18
最后登錄: 2013-07-26
查看wxfxx的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2008-12-30 14:04
可以的,只要變壓器的容量足夠大,完全可以的。
wzyhqu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1857 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2007-12-07
最后登錄: 2024-08-20
查看wzyhqu的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2008-12-30 14:23
長見識了,我們公司最大才幾十KW的,厲害了
junfuc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 188 點
下載積分: 539 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2017-12-20
查看junfuc的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2008-12-30 17:03
支持2樓的。
psj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看psj的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2008-12-30 19:23
國產電力機車之最----9600KW
zhanggm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhanggm的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2009-01-06 06:19
如果變壓器容量大還可以,最好用自藕降壓或軟起動
yeliangen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeliangen的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2009-01-06 22:41
有錢就來個BPQ,那樣省事兒,沒錢就來個丫-△.

有一點是共同的:那就是你的變壓器必需足夠大的容量,不然,就等著冒黑煙兒咯。
雛兒
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雛兒的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2009-01-07 18:24
肯定沒問題 星角啟動
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 971 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 70014 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2024-12-23
查看szz987的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2009-01-07 19:55
最好加裝個變頻器還省電節能!
郭月晴
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看郭月晴的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2009-01-07 20:12
我們廠交流220KW電機10臺用的就是星-三角啟動,關鍵前面變壓器容量
dbysgd2006
中國人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 320 點
下載積分: 1369 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-03-11
查看dbysgd2006的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2009-01-08 21:42
沒問題,只要電機額定功率小于等于變壓器容量的百分之30就可以.