女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

plcxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-24 17:11
三菱程序中,用工具中的程序檢查,發現了好多的提示為“雙線圈錯誤”,各位大俠是什么意思啊?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-24 17:27
就像:——|X0|---------------(Y0)
           -------|X1|--------------(Y0)
這樣就是雙線圈輸出,因為PLC無法確認X0,X1到底哪個讓Y0輸出,從而引發邏輯上的混亂。

為了避免混亂,轉換時會提出警告,當然如果用戶思路相當清晰的話,可以無視該警告,編譯選項中不檢查雙線圈即可。

可是就目前看來,會出現此錯誤的用戶思路都是相當的混亂,因此建議修正程序啦~~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!