三菱PLC帶AD 轉換并在觸摸屏顯示實際的數值怎么做? 如測量溫度值,經過傳感器測量溫度,先將模擬量經過AD轉換后變成數字量保存在D里面,我搞不懂,怎樣把D里的數字量變成相映的溫度值顯示在觸摸屏上,要編寫什么程序??? |
---|---|
|
zhangshichao