夏杏銀
快樂自動化
級別: 略有小成
|
在OMRON PLC中,在數字前加#表示16進制,在數字前加&表示10進制,如果什么都沒有表示什么呢? 謝謝了!小弟新手! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
請您多翻閱一下手冊,且不要將所有指令寫在同一行以“迷惑”自己~~ 這指令應該寫為 TST 300 10 OUT 10.0 它的含義為:檢測輸入字300的位號為10的那一位,如果該位為ON,那么輸出通道10的位號為0的那一位輸出~~ 在歐姆龍中,數字前無前綴的泛指輸入輸出通道,到底是輸入還是輸出要參詳您手中的該型號PLC的操作手冊~~ 以上 |
---|---|
|