  現在自動機測試一中產品,(一個接著一個)有良品和不良信號,(比如,良品X2閉合,不良X3閉合) 測試完成這個產品繼續往前走,要在這個產品走三次之后,再判定這個產品的是否為不良品。小弟以前曾用單片機解決這個問題(用位指令,和移位指令)。現在用三菱的PLC來做這個程序,不知道PLC可不可以位尋址,并把X2 .X3的開關信號放到寄存器的位里面。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-28 11:25
用PLC可以比單片機更容易的做到的。可以用X2,X3 的動作脈沖來控制   INC    Dxx寄存器的導通條件就可以了啊。I
NC是增加指令,每接通一次,數據存儲區Dxx內的數值就自動加1.等到達你的設定值的時候,可以用比較指令驅動別的點動作,或者發出報警,或者剔除等。