女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-31 19:48
前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:啟動設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-31 22:46
感謝分享經驗。

但一般情況 下,變頻器最好直接連接電機,中間不要通過接觸器,繼電器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(憶往惜緣)
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2827 個
    工控威望: 4455 點
    下載積分: 215018 分
    在線時間: 3184(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2024-12-22
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-02-01 06:46
    引用
    引用樓主老學生于2017-01-31 19:48發表的 一次休設備的教訓 :
    前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:啟動設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。

    你這繼電器是控制繼電器吧??怎么會引起變頻器報接地故障呢???沒看懂!
    歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    zhaoxg
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 509 個
    工控威望: 10676 點
    下載積分: 9323 分
    在線時間: 339(小時)
    注冊時間: 2016-05-07
    最后登錄: 2024-12-10
    查看zhaoxg的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-02-01 11:40
    別說一般,二般變頻都難報接地故障,這應該是三班變頻了!不知道是什么牌子的?
    南郭先生
    自動化成就工業之美
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 524 個
    工控威望: 2634 點
    下載積分: 3976 分
    在線時間: 1118(小時)
    注冊時間: 2011-09-22
    最后登錄: 2021-09-26
    查看南郭先生的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-02-01 12:04
    學習了,這種故障沒見過。
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-02-01 19:06
    前面說“繼電系統正常”,后面又說“一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障”,這不矛盾嗎?
    xiakebiao
    工控老人
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1158 個
    工控威望: 8697 點
    下載積分: 96310 分
    在線時間: 845(小時)
    注冊時間: 2008-12-21
    最后登錄: 2023-07-10
    查看xiakebiao的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-02-01 19:37
    插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地,怎么變頻器報接地故障?關變頻器什么事?即使接地也只能是繼電器回路故障,而你又表述“繼電系統正常”??
    故障是排除了,說明你還是沒有搞懂。
    wanghuhong
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 1546 個
    工控威望: 10487 點
    下載積分: 10891 分
    在線時間: 903(小時)
    注冊時間: 2006-12-31
    最后登錄: 2024-12-22
    查看wanghuhong的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-02-01 19:38
    這個比較奇怪,不過還是學了經驗。告訴我辦事要仔細!因為我最馬虎
    周影1234
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 137 點
    下載積分: 932 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2016-11-04
    最后登錄: 2024-12-21
    查看周影1234的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-02-01 20:16
    沒看懂,繼電器故障不會影響變頻器報接地故障啊!繼電器控制變頻器的控制回路,主回路和變頻器內部故障才會報接地故障。
    hjjjq
    多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 926 個
    工控威望: 1328 點
    下載積分: 3950 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2012-04-06
    最后登錄: 2023-10-10
    查看hjjjq的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-02-02 15:02
         ;怪怪的。
    老學生
    梅花香自苦寒來
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 295 個
    工控威望: 621 點
    下載積分: 10465 分
    在線時間: 274(小時)
    注冊時間: 2013-01-08
    最后登錄: 2024-07-17
    查看老學生的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-02-03 15:02
    感謝大家的回復。繼電器用的是12V/15A的微型繼電器。因電機不大(3KW)就用它做主電路控制。因為考慮以后維修方便采用的是插拔式繼電器。它的底座有11個插孔,分別是3個電源點,3個常開點,3個常閉點,兩個線圈點。變頻器輸出接3個電源點,3個常開點接電機。有1個常開點下邊和底板相碰,(估計是以前更換繼電器時不注意把底座插腳頂下去了)所以繼電系統工作正常,但當繼電器吸合后就有1個常開點接地造成變頻器輸出一相接地。變頻器是臺達的
    [ 此帖被老學生在2017-02-03 15:15重新編輯 ]
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-02-03 16:43
    電氣控制中每增加一個電氣件都會增加故障的發生幾率,除非必須的元件。
    搞不懂為什么用這個繼電器二次控制電機的啟停,變頻器的控制端子里就有電機正/反轉的輸入端。