我在一臺機子修改程序時 發現一奇怪事:導通PLC輸出點的條件都斷開了 該輸出點還保持輸出,沒有雙線圈和SET指令。
結果每次我還要用RESET復位一下才可以??為什么呢,有人碰到過嗎??我是接入一個開關X  按下就斷開Y...其他幾個輸出點都斷開正常 有幾個就有問題~~~~~
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-24 21:05
引用
引用第8樓張平全于2008-12-03 21:17發表的  :
頂6樓的意見,這種現象遇到過很多次,不管是國產還是進口正品,遇到這樣的情況,如果下載一個空白的程式,并重新上電后,一般不會再出現,這往往是在反復修改程式的過程中才會出現這種現象的



遇到過,反復修改程序會出現莫名奇妙的問題,一般,轉到指令表模式修復下,再清理下內存,重新上傳就可以了。