1樓  發表于: 2008-12-12 17:15
經組態的站”下的硬件目錄里作為“CPU 31x-2 DP”出現。用這種途徑,可以設置起 DP 主站與 DP 從站間的鏈接。
還存在一個選項,可把一個與主站不在同一個項目里的S7 CPU組態為從站。進行如下:
按常規組態DP從站。
從網上下載要用作從站的S7-300 CPU的GSD文件。該文件位于客戶支持網址的“PROFIBUS GSD 文件 / SIMATIC”下。
打開SIMATIC Manager 和硬件配置。
打開“選項 > 安裝新的GSD...”,把剛下載的 GSD 文件插入硬件目錄。(注意:此過程中在 HW Config 中無須打開任何窗口)
通過“選項 > 更新目錄”來更新硬件目錄。
現在可以組態你的 DP 主站。將可以在“PROFIBUS-DP > 更多現場設備 > SPS”下發現作為從站的該 S7-300 CPU 。
注意:如果是手動來結合該 DP 從站, 要確?偩參數,該 DP 從站的 PROFIBUS 地址和它的 I/O 組態在兩個項目里必須相同。

33:無備用電池情況下斷電的影響與完全復位一樣嗎?
不一樣。在CPU被完全復位的情況下,其硬件配置信息被刪除(MPI地址除外),程序被刪除,剩磁存儲器也被清零。
在無備用電池和存儲卡的情況下關電,硬件配置信息(除了MPI地址) 和程序被刪除。然而,剩磁存儲器不受影響。如果在此情況下重新加載程序,則其工作時采用剩磁存儲器的舊值。比方說,這些值通常來自前 8 個計數器。如果不把這一點考慮在內,會導致危險的系統狀態。
建議:無備用電池和存儲卡的情況下斷電后,總是要做一下完全復位。

34:以將 2 線制傳感器連接到緊湊型CPU的模擬輸入端嗎?
可以將 2 線制和 4 線制的傳感器連接到CPU 300C的模擬輸入端。使用一個 2 線制傳感器時,在硬件組態中將“I = 電流”設置為測量類型,與 4 線制傳感器的設置一樣。
注意事項:請注意緊湊型CPU僅支持有源傳感器( 4 線制傳感器)。如果使用無源傳感器( 2 制傳感器),必須使用外部電源。
警告:請注意所允許的最大輸入電流。2 線制傳感器在出現短路時可能會超出最大允許電流。技術數據中規定的最大允許電流是50mA(破壞極限)。對于這種情況(例如,對 2 線制傳感器加電流限制或與傳感器串聯一個PTC熱敏電阻),確保提供足夠保護。

35:SM322-1HH01也能在負載電壓為交流 24 V的情況下工作嗎?
是的,您也可以在負載電壓為交流 24 V的情況下使用SM322-1HH01。


走別人的路,讓別人無路可走!




2007-12-26 22:31:43 IP:保密  
wwning

等級:騎士
權限:普通用戶
積分:281
金錢:299
聲望:4
經驗:160
發帖數:156
注冊時間:2007-7-18  
   編輯 刪除 引用 第8樓  

36:要確保SM322-1HF01 接通最小需要多大的負載電壓和電流?
SM322-1HF01 繼電器模塊需要 17 V和 8 mA才能確保開閉正常。對于觸點的壽命來說,這樣的值比手冊上提供的這個模塊的值(10 V和 5 mA)更好。手冊的規定值應該認為是最低要求值。

37:需要為哪些24V數字量輸入模塊(6ES7 321-xBxxx- ...)連接電源?
下表說明了24V數字量輸入模塊的電源插針連接 (L+ / M) 。

38:在 ET200M 里是否也能使用 SM321 模塊(DI16 x 24V)?
模塊 SM321 (MLFB 6ES7 321-7BH00-0AB0) 也可在 ET200M 里使用。其中CPU 31x-2DP 作為 DP 主站或者是通訊處理器 CP CP342-5 作為 DP 主站。同樣該模塊可以通過 ET200M 和 S7-400 通訊處理器CP443-5 連接到一個S7-400 CPU。

39:SM323數字卡所占用的地址是多少?
SM323模塊有 16 位類型(6ES7 323-1BL00-0AA0)和 8 位類型(6ES7 323-1BH00-0AA0)兩種。對于 16 位類型的模塊,輸入和輸出占用“X”和“X+1”兩個地址。如果 SM323 的基地址為 4 (即 X=4;插槽為 5),那么輸入就被賦址在地址 4 和 5 下面, 輸出的地址同樣也被賦址在地址 4 和 5 下面。在模塊的接線視圖中,輸入字節“X”位于左邊的頂部,輸出字節“X”在右邊的頂部。
對于 8 位類型的模塊,輸入和輸出各占用一個字節,它們有相同的字節地址。若用固定的插槽賦址,SM323 被插入槽 4, 那么輸入地址為I 4.0 至 I 4.7,輸出地址為 Q 4.0 至 Q 4.7。

40:在不改變硬件配置的情況下,能用SM321-1CH20 代替SM321-1CH80 嗎?
SM321-1CH20 和SM321-1CH80 模塊的技術參數是相同的。區別僅在SM321-1CH80 可以應用于更廣泛的環境條件。因此您無需更改硬件配置。


走別人的路,讓別人無路可走!




2007-12-26 22:32:00 IP:保密  
wwning

等級:騎士
權限:普通用戶
積分:281
金錢:299
聲望:4
經驗:160
發帖數:156
注冊時間:2007-7-18  
   編輯 刪除 引用 第9樓  

41:進行I/O的直接訪問時,必須注意什么?
需要注意在一個S7-300組態中,如果進行跨越模塊的I/O直接讀訪問(用該命令一次讀取幾個字節),那么就會讀到不正確的值。可以通過hardware中查看具體的地址。

42:SM321模塊是否需要連接到 DC 24V 上?
不需要,如果是 MLFB 為 6ES7 321-1BH02-0AA0 的 SM 321 模塊,就不再需要連接 DC 24V 了。


43:在 STEP 7 硬件組態中如何規劃模擬模塊SM374?在硬件目錄中如何找到此模塊?
模擬模塊SM374可用于三種模式中:作為 16 通道數字輸入模塊,作為 16 通道數字輸出模塊,作為帶8 個輸入和 8 個輸出的混合數字輸入/輸出模塊。
   現在把SM374按照您需要模擬的模塊來組態,就是說;
如果把 SM 374 用作為一個 16 通道輸入模塊,則組態一個 16 通道輸入模塊 - 推薦使用:SM 321: 6ES7321-1BH01-0AA0,
如果把 SM 374 用作為一個 16 通道輸出模塊,則組態一個 16 通道輸出模塊 - 推薦使用: SM 322: 6ES7322-1BH01-0AA0,
如果把 SM 374 用作為一個混合輸入/輸出模塊,則組態一個混合輸入/輸出模塊( 8 個輸入,8 個輸出) - 推薦使用:SM 323: 6ES7323-1BH01-0AA0。

44:當測量電流時,出現傳感器短路的情況,模塊6ES7 331-1KF0.-0AB0的模擬量輸入I+是否會被破壞?
當測量電流時,出現傳感器短路的情況,模塊6ES7 331-1KF0.-0AB0的模擬輸入 I+不會被破壞。該模塊具有內置的過流保護功能。> 模塊中每個50歐姆的電阻器前面具有一個PTC元件,用于防止模塊的輸入通道被破壞。
請注意,輸入電壓允許的長期最大值為12V,短暫(最多1秒)值為30V。

45:如果切斷CPU,則 2 線制測量變送器是否繼續供電?
如果變送器模塊插入位置“D”,且模塊在引腳 1 和引腳 20 上由外部電壓供電,則 2 線測量變送器繼續供電。即使切斷CPU,其供電電流仍維持不變。



走別人的路,讓別人無路可走!




2007-12-26 22:32:12 IP:保密  
wwning

等級:騎士
權限:普通用戶
積分:281
金錢:299
聲望:4
經驗:160
發帖數:156
注冊時間:2007-7-18  
   編輯 刪除 引用 第10樓  

46:用S7-300模擬量輸入模塊測量溫度(華氏)時,可以使用模塊說明文檔中列出的絕對誤差極限嗎?
不可以直接使用指定的誤差極限;菊`差和操作誤差都以絕對溫度和攝氏溫度說明。必須乘以系數1.8將其轉換為華氏溫度單位。
   例:S7-300 AI 8 x RTD:指定的溫度輸入操作誤差是+/-1.0攝氏度。當以華氏溫度測量時,可接受的最大誤差是+/-1.8華氏度。

47:為什么用商用數字萬用表在模擬輸入塊上不能讀出用于讀取阻抗的恒定電流?
幾乎所有的S5/S7 模擬輸入設備仍然以復雜的方式工作,即,所有的通道都依次插到僅有的一個AD轉換器上。該原理也適用于讀取阻抗所必需的恒定電流。因此,要讀的流過電阻的電流僅用于短期讀數。對于有一個選定接口抑制"50Hz"和8 個參數化通道的SM331-7KF02-0AB0 ,這意味著電流將會約每180ms流過一次,每次有20ms可讀取阻抗。

48:為什么S7-300 模擬輸出組的電壓輸出超出容差?端子S+和S-作何用途?
下列描述適用于所有模擬輸出模塊SM 332:
當使用模擬輸出模塊 SM 332 時,必須注意返回輸入S+和S-的分配。它們起補償性能阻抗的目的。當用獨立的帶有S+ 和S-的電線連接執行器的兩個觸點時,模擬輸出會調節輸出電壓,以便使動作機構上實際存在的電壓為所期望的電壓。
如果想要獲得補償,那么執行器必須用 4 根電線連接。這意味著對于第一個通道,需要:
輸出電壓通過針腳 3 和針腳 6 連接到執行器。
分配執行器的針腳 4 和針腳5。
如果不想獲得補償,只需在前面的開關上簡單的跨接針腳3-4和針腳5-6。
注意事項:因為打開的傳感器端子 (S+ 和S-),輸出電壓被調節到最大值 140 mV (用于 10V)。g 對于此分配,無法保持0.5 %的電壓輸出使用誤差限制。

49:如何連接一個電位計到6ES7 331-1KF0-0AB0?
   電位計的采樣端和首端連接到 M+,末端連接 M-,并且S- 和M-連接到一起。
   注意: 最大的可帶電阻是6K,如果電位計支持直接輸出一個可變的電壓,那么電位計的首端應該連接V+,M端連接M-。

50:如何把一個PT100溫度傳感器連接到模擬輸入模塊SM331?
PT100熱電阻隨溫度的不同其電阻值隨之變化。如果有一恒定電流流經該熱電阻,該熱電阻上電壓的下降隨溫度而變化。恒定電流加在接點Ic+ 和Ic-上。模擬模塊SM331在M+和M-電測定電流的變化。通過測定電壓就可以確定出溫度。
PT100 到模擬輸入組有三類連接:4 線連接可得到最精確的測定值。

注意:
1)3 線連接用的公式僅表明了模擬輸入模塊 SM331 (MLFB 號為6ES7 331-7Kxxx-0AB0)b " 的實際測定過程。
2)在 S7-300 系列中,存在一些通過多次測定的模擬輸入端。它們規定出公共返回線的線電阻并作數學補償。所獲精確度幾乎與 4 線連接可比美。這樣模塊的一個例子就是SM331(MLFB號6ES7 331-7PF00-0AB0)。
3)所給出的公式仍然適用于主要的物理關系,但并不包含確定 PT100 電阻的有效測定過程。


走別人的路,讓別人無路可走!




2007-12-26 22:32:34 IP:保密  
wwning

等級:騎士
權限:普通用戶
積分:281
金錢:299
聲望:4
經驗:160
發帖數:156
注冊時間:2007-7-18  
   編輯 刪除 引用 第11樓  

51:可以將 HART 測量轉換器連接到SIMATIC S7-300 系列常規的模擬輸入模塊嗎?
如果不需要 HART 測量轉換器的其它 HART 特性,還可以使用其它 S7-300 模擬輸入模塊。例如,可以使用模塊 6ES7 331-7KF0x-0AB0 或一個帶隔離的 4 通道模塊(如 6ES7 331-7RD00-0AB0)。為此,將積分時間要設置為 16.66ms,20ms 或 100ms。對于連接到手持式設備,或與手持式設備通信,電路中必須串接一個250-Ohm 的電阻。
注意事項:如果要通過控制器(比如說,SIMATIC PDM)來編程 HART 測量轉換器,必須使用一個相應的 HART 模塊(例如,6ES7 331-7TB00-0AB0 或 6ES7 332-5TB00-0AB0)。
52:如何避免SM335模塊中模擬輸入的波動?
下列接線說明適于下列MLFB的模擬輸入/輸出模塊:6ES7335-7HG00-0AB0 、6ES7335-7HG01-0AB0
檢查是否正在使用的安裝在絕緣機架上的未接地傳感器或檢查您的傳感器是否接地。
安裝在絕緣機架上的傳感器:盡可能通過最短路徑(可能的話,直接連接到前端的連接器)將接地端子 Mana (針6)連接到測量通道M0(針10),M1(針12),M2(針14)和M 3(針16)以及中央接地點(CGP)。
接地傳感器:確保傳感器有良好的等電位連接。然后把從 M 到Mana和到中央接地點的連接隔離起來。請將屏蔽層置于兩側。

53:在S7-300F中,是否可以在中央機架上把錯誤校驗和標準模塊結合在一起使用?
在S7-300F的中央機架上,可以混合使用防錯和非防錯(標準)數字E/A模塊。為此,就像在ET200M中一樣,需要一個隔離模塊(MLFB: 6ES7195-7KF00-0XA0),用來在中央和擴展機架中隔離防錯模塊和標準模塊。
   請遵守以下安裝原則:標準模塊(IM、SM、FM、CP)必須插到隔離模塊左側的插槽中,防錯數字E/A模塊必須插到隔離模塊右側的插槽中。

54:可以將來自防爆區 0 或防爆區 1 的傳感器 / 執行器直接連接到 S7-300 Ex(i) 模塊嗎?
不能連接來自防爆區 0 的傳感器/執行器。但可以直接連接來自防爆區 1 的傳感器/執行器。
Ex(i) 模塊是按照 [EEx ib] IIC 測試的。因此,模塊上有兩道防爆屏障。然而,必須獲得[EEx ia]認可才能用來自防爆區 0的傳感器 /執行器。(模塊上將應該有三道防爆屏障)。

55:在SIMATIC PCS 7 中使用FM 355 或者FM 355-2 要特別注意什么?
舉個例子,如果您想在一個冗余的ET 200M站中使用FM 355 或者FM 355-2 ,那么請注意以下的重要事項:
   有兩個功能塊可用于連接FM 355。舉個例子,如果需要使用“運行過程中更換模塊” (熱插拔)功能,您可以使用訂貨號為 6ES7 153-2BA00-0XB0 的IM 153-2 HF 接口模塊的高級特性。在這種情況下,當使用“硬件配置”軟件進行組態時,您必須激活“運行過程中更換模塊”( 熱插拔)功能。IM 153-2 和所有的SM/FM/CP 都要插在激活的總線模塊上 (訂貨號 6ES7 195-7Hxxx-0XA0)。




走別人的路,讓別人無路可走!




2007-12-26 22:32:49 IP:保密  
wwning

等級:騎士
權限:普通用戶
積分:281
金錢:299
聲望:4
經驗:160
發帖數:156
注冊時間:2007-7-18  
   編輯 刪除 引用 第12樓  

56:將第一個FM 352-5 的輸出與第二個FM 352-5 的輸入直接相連時,有哪些注意事項?
如果要將兩個FM352-5 互連,在 6ES7 352-5AH10-0AE0(P 型沉沒輸出)上即可實現。
6ES7 352-5AH00-0AE0 有 M 型沉沒輸出,該輸出只有在每個輸出端先加一個插拔電阻時才可用,推薦插拔電阻的規格: 2,2 kOhm / 0,5 W. 確保開關盒內有短路連接。此種情況下的操作頻率可高達 100 kHz。

57:可以在不用PG的情況下更換FM353/FM354嗎?
可以。FM353 (MLFB No. 6ES7 353-1AH01-0AE0)和FM354 (MLFB No. 6ES7 354-1AH01-0AE0)可以不用PG就進行更換。
要求:使用組態包FM353 V2.1或組態包FM354 V2.1以及STEP 7版本V3.1或更高版本。
步驟:當完成了FM和系統的啟動后,必須創建一個系統數據塊(SDB >=1000)并將它儲存在 PG 上。在這個SDB中儲存FM的全部參數化數據(DB/橫移程序,機器數據,遞增尺寸表等)。把此SDB傳送到 CPU 或者傳送到 CPU 的存儲卡上。

57:在 FM 350-2 上如何通過訪問 I/O 直接讀取計數值和測量值?
FM 350-2 允許最多四個計數值或測量值直接顯示在模塊I/O上?赏ㄟ^使用“指定通道”功能來定義哪個單個測量值要顯示在 I/O 區。根據計數值或測量值的大小,必須在“用戶類型”中將數據格式參數化為“Word”或“Dword”。如果參數化為“Dword”,每個“用戶類型”只能有一個計數值或測量值。如果參數化為“Word”,可以讀進兩個值。在用戶程序中,命令L PIW用于 Word 訪問,L PID用于 Dword 訪問。

59:FM357-2 用絕對編碼器時應注意什么?
FM357-2的固件版本為V3.2/V3.3在下列情況下絕對編碼器的采樣值可能會不正確, FM357-2固件版本為V3.4時這些問題將被解決。
1) FM357-2啟動失敗。例如,在啟動窗口中定義的時間內掉電。
2) FM357-2在運行中拔插編碼器的電纜。
3) 模擬的情況下。例如,FM357-2 在無驅動的情況下準備運行。

60:如何把一個初始值快速下載進計數器組 FM350-1 或FM450-1 中?
對于有些應用場合,重要的是,當達到某個比較值時要盡快地把計數器復位為初始值。此外,通常在復位時需要進行一系列計算,以確定下一個比較值(以便優化原料的交點)。沒有標準功能FC CNT_CTRL也可以選擇進行一次復位。
為了快速把計數器復位,如下進行來組態計數器:在計數器模塊的“屬性”對話框中的“基本參數”區內,將選項生成中斷設成“是”,然后將中斷選擇設成“過程”。這樣,在復位時會生成一個中斷。在“輸出”參數標志中組態數字輸出DQ0,以便在達到比較值時激活它。在“輸入”參數標志中的“設置計數器”域中,設置選項“多個”。
注意事項:在關聯通道數據塊中,必須將位 DBX 27.0 或 DBX 27.1 ( CTRL_DQ0) 設置為 1,以便使設置按正確的方向進行。在“中斷釋放”參數標志中,選擇選項“設置計數器”,以便在數字輸入SET處出現一個上升沿時觸發該中斷。功能模塊 FM 350-1 / FM 450-1 的數字輸入 I2是用于把計數器重置為初始值的。該輸入與數字輸出 Q0 相連接(同 FM 350-1 / FM 450-1)。
注意事項:在關聯通道的數據塊中,必須預先將數據雙字DBD 14(LOAD_VAL)設置為初始值(如 L#0)。數據雙字 DBD18 (CMP_V1)必須設置成比較值。必須通過在 FC 上置相應的觸發位一次來用 FC CNT_CTRL 把這些值傳送到 FM 去  

走別人的路,讓別人無路可走!




2007-12-26 22:33:13 IP:保密  
wwning

等級:騎士
權限:普通用戶
積分:281
金錢:299
聲望:4
經驗:160
發帖數:156
注冊時間:2007-7-18  
   編輯 刪除 引用 第13樓  

為什么在FM350-1中選24V編碼器,啟動以后,SF燈常亮,FM350-1不能工作?
要檢查一下,首先在軟件組態中要選擇編碼器類型(為24V),再檢查一下,FM350-1側面的跳線開關,因為缺省的開關設置為5V編碼器,一般用戶沒有設置,開機后,SF燈就會常亮。另外,還可以看看在線硬件診斷,可以看看錯誤產生的原因,是否模板壞了。

62: FM350-1的鎖存功能是否能產生過程中斷?
FM350-1的鎖存功能是不能產生過程中斷,但是可以產生過零中斷。
FM350-1的裝載值必須為零,隨者鎖存功能的執行(DI的上升沿開始),當前的計數值被儲存到另一地址然后置為初始值零,產生過零中斷,在OB40中可以讀出中斷并相應的鎖存值。鎖存值也可以從FM350-1的硬件組態地址的前4個字節中讀出。

63:在FM350-1中,怎樣觸發一個比較器輸出?
FM350-1中自帶的輸出點具有快速性、實時性,不必要經過CPU的映像區處理。輸出點一般對應于比較器,首先在硬件組態中定義比較器輸出類型,如:輸出值為1或為脈沖輸出,然后在程序中設置比較值。在FM350-1中,地址在通訊DB(UDT生成)塊中為18(比較值1)、22(比較值2),類型為DINT,然后激活輸出點28.0(DQ0)、28.1(DQ1),這樣比較器就可以工作了。

64:在FM350-2中,工作號的作用是什么?
工作號是S7-300CPU與FM進行通訊的任務號,每次的交換數據只是部分數據交換,而非全部數據,這樣可以減少FM的工作負載,工作號又分寫工作號和讀工作號,例如在FM350-2中指定DB1為通訊數據塊,如果把寫工作號12寫入到DB1.DBB0中,把200寫入到DB1.DBD52中,再調用FC3寫功能,這樣第一個計數器的初始值為200,這里工作號10的任務號是寫第一個計數器的初始值,DB1.DBB0為寫工作號存入地址,DB1.DBD52為第一個計數器裝載地址區,同樣讀工作號100為讀前4路,101為讀后4路計數器,讀工作號存入地址為DB1.DBB2。但寫任務不能循環寫,只能分時寫入。

65:如果對于4-20 mA模擬量輸入模塊來說,小于4 mA后轉換的數字量是多少?
如果小于4ma,那么將會是輸出負值,例如 -1對應的是3.9995mA,而1.185 mA 時,這個數值是-4864 (10進制)但是如果小于1.185mA,如果禁止斷線檢測,這個值是8000(16進制)如果有斷線檢測,會變成7FFF(16進制)。


走別人的路,讓別人無路可走!




2007-12-26 22:33:26 IP:保密  
wwning

等級:騎士
權限:普通用戶
積分:281
金錢:299
聲望:4
經驗:160
發帖數:156
注冊時間:2007-7-18  
   編輯 刪除 引用 第14樓  

66:怎樣對模擬量進行標準化和非標準化?
可以使用以下功能塊:
1.在塊FC164中,x和y都是整數。
2. FC165中x是整數,y是實數。
3. FC166中x是實數,y是整數。
4. FC167中x和y都是實數。

67:S7系列PLC之間最經濟的通訊方式是什么?
MPI通訊是S7系列PLC之間一種最經濟、數據量最小的一種通訊,需要做連接配置的站通過GD通訊,GD通訊適合于S7-300之間,S7-300、S7-400、MPI之間一些固定數據的通訊。不用作連接的MPI通訊適用于S7-300之間、S7-300與400之間、S7-300/400與S7-200 系列PLC之間的通訊,建議在OB35(循環中斷100ms)中調用發送塊,在OB1(主循環組織塊)調用接收塊。

68:整個系統掉電后,為什么CPU在電源恢復后仍保持在停止狀態?
整個系統由一個DP主站S7-300/400以及從站組成。而從站通過一個主開關被切斷了電源。由于內部的CPU電壓緩沖器,CPU 仍繼續運行大約50ms到100ms。此階段里 CPU 識別出所連接的從站的故障。如果沒有編程OB86和OB122的話,CPU 就會因為這些有故障的從站而繼續保留在停止狀態。