我們使用的固態額定電流是40A。在每條動力線上裝有固態繼電器,串聯連接了快熔,為額定10A。由于設備拆裝方便,于是在動力線用對接插頭連接。固態繼電器在設備運行3。4小時后擊穿。換了3個同樣情況發生。查出問題在對接插頭。拆去對接插頭。把動力線接死。就沒有發生了。。
可我不明白。繼電器壞了3個。。快熔卻都沒事。。?為什么?
jtcsdc
藍領—煤礦工控
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 391 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1204 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2007-02-21
最后登錄: 2024-12-20
查看jtcsdc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-06-30 05:58
引用
引用第0樓zandy818于2007-06-29 16:01發表的 固態繼電器擊穿疑團? :
估計此故障是因對接插頭有部位接觸虛打火所致。
解剖對接插頭看一下就能發現問題。
另外,快速熔斷器是短路保護,只所以繼電器壞了3個,快熔卻都沒事,
是你的負載沒有短路。只是對接插頭接觸虛。