FX2N-485-BD與一臺臺達VFD系列變頻器通信,完成起停及模擬量的連續傳送。(程序見附件 X0控制起停及模擬量)。 

此例程得到了wxh0734高工的大力支持,在此獻給初涉通信的朋友一點參考,也請高手給予指正。(感覺響應有一點慢。)

程序見附件
附件: 三菱FX2N TO 臺達變頻器RS485(起停及模擬量).rar (26 K) 下載次數:1285
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(mk自動化) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(wsir123) 優秀文章!
    weiwxsir
    知足者常樂
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 114 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 1390 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2007-06-01
    最后登錄: 2024-09-07
    查看weiwxsir的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2007-07-01 09:39
    TO wxh0734  大哥:

    根據你的思路,我重新更改了部分程序,測試還是有時不響應。不過,我是用同一個X0來控制起停,x0通時,連續傳送模擬量并運行,x0滅燈,模擬量清零并停止。單獨起停或單獨傳送模擬量就一點都沒問題。

    我在想,會不會是偵誤值出錯呢?另外,我連續傳送時,一次把模擬量和起動或 模擬量和停止含在一起發送,就是一次發送25個數據,也就是從起始地址2000H連續寫入兩個字,一個字是起動或停止,一個字是模擬量。我在按這個思路試試。

    多謝關注!
    weiwxsir
    知足者常樂
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 114 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 1390 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2007-06-01
    最后登錄: 2024-09-07
    查看weiwxsir的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2007-07-01 14:55
    TO wxh0734 :
    根據臺達工程師的設計思路,測試了一下,可以通過,不會漏掉指令,但感覺響應有延時。

    另測試通過的附件在樓頂。(有興趣的朋友可以看一下,歡迎指正!)
    [ 此貼被weiwxsir在2007-07-02 11:14重新編輯 ]
    weiwxsir
    知足者常樂
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 114 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 1390 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2007-06-01
    最后登錄: 2024-09-07
    查看weiwxsir的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2007-07-01 15:05
    TO wxh0734  大哥:

    連續傳送時,一次把模擬量和起動或 模擬量和停止含在一起發送,就是一次發送25個數據,也就是從起始地址2000H連續寫入兩個字,一個字是起動或停止,一個字是模擬量。我在按這個思路試試。也是有問題,通不過,不知思路錯了?還是程序出錯?
    [ 此貼被weiwxsir在2007-07-02 11:17重新編輯 ]
    weiwxsir
    知足者常樂
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 114 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 1390 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2007-06-01
    最后登錄: 2024-09-07
    查看weiwxsir的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2007-07-01 17:53
    TO wxh0734:

    VFD-M系列。

    關于一次操作多個在M系列上沒說,但在VFD-F上說可以操作多個數據。
    不知是不是我理解有誤?
    [ 此貼被weiwxsir在2007-07-02 08:57重新編輯 ]
    weiwxsir
    知足者常樂
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 114 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 1390 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2007-06-01
    最后登錄: 2024-09-07
    查看weiwxsir的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2007-07-03 17:09
    在和主程序嵌套后,我發現模擬量響應出奇的慢,當然,1K多步,肯定不是PLC問題了,我感覺可能是偵誤值引起的,做了一個循環,就解決了這個問題。

    。。。。。。
    FOR K6
    LD M8000
    AND<=  Z0  K5
    ADD D40  D201Z0  D40
    INC Z0
    NEXT
    。。。。。。

    也就是讓它把偵誤值算出來,程序再往下走。
    特寫出來與大家分享。
    [ 此貼被weiwxsir在2007-07-03 17:18重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123)
    weiwxsir
    知足者常樂
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 114 個
    工控威望: 248 點
    下載積分: 1390 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2007-06-01
    最后登錄: 2024-09-07
    查看weiwxsir的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2007-07-13 17:11
    硬件連接見下面鏈接:
    http://rob-thebuilder.com/read.php?tid-779.html#37919

    八樓,九樓