我今天在調試機械電柜時有一怪事情!望大家指示啊!是以前用過的電柜有8個月沒用了現在要用就把線接好開機一試不行了!經查是X2上的接近開關不行了換了一個新的不行,再換一個新的還不行〈大家不要以為是線和開關搞錯了啊!絕對沒有啊〉細查一看X2的燈是常亮的啊!但開關明明有通和關啊開關上的燈也一開就亮一關就滅了!我以為是干擾啊!我把線單一放開還是一樣的啊!開關到電柜有15米的線是原廠家搞的還有一臺機在用啊一樣用啊就沒有這情況啊!為嗎啊??
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-21 10:08
接近開關有二種型號 的.NPN   PNP型.可能是接近開關壞了.也有可能是PLC點位壞了.