女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

op3322
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看op3322的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-20 10:05
一、軟件使用類問題
1.系統參數
1.1如何把觸摸屏任務欄工作按鈕刪除?
將“編輯/設置系統參數/一般/工作按鈕/屬性”設置為“關閉”。
 
1.2通訊口類型里面的RS485 DEFAULT/RS485 2W/RS485 4W分別代表什么意思?
    RS485 2W表示的是接線方式即兩線制,也就是除GND外有兩個信號線要接
    RS485 4W 表示的是接線方式即四線制,也就是RS422的方式,除GND外有四個信號線要接
RS485 DEFAULT表示包括了上面RS485 2W/ RS485 4W的方式
但是我們一般推薦按接線方式分開選擇2W和4W,不建議使用RS485 DEFAULT
 
1.3如何給觸摸屏程序加密,避免其它用戶任意上傳程序?
在“編輯/設置系統參數/一般”頁面有一個密碼框,當這里寫0的時候表示沒有密碼保護上傳,如果客戶在這里填上自己所需要的密碼(僅限數字不支持字符),下載到屏里面以后,用戶再上傳時就會彈出密碼輸入框,密碼正確后才能上傳。
 
1.4如何使用觸摸屏的屏保?
在“編輯/設置系統參數/一般”頁面有一個“背光節能”項,當選0的時候表示觸摸屏上電后屏幕會一直亮,當選其他數值時就表示觸摸屏在X分鐘以后屏幕的燈就會熄滅,當用手再次觸控屏幕時,燈會再次亮起,這么做可以延長液晶屏的顯示壽命。
 
1.5如何關閉觸摸屏的蜂鳴器聲音?
在“編輯/設置系統參數/一般”頁面有一個“光標顏色”選項,選擇“關閉”就可以不讓觸摸屏發出聲音了。
 
op3322
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看op3322的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-20 10:13
一、軟件使用類問題
2.時間
2.1為什么觸摸屏上的年份顯示是606,而不是2006?
這是因為某些PLC里面字的高低字節的位置和一般的PLC不一樣,如西門子PLC就是這樣,所以遇到這種情況只需要手動在屏上重新輸入2006年份就可以了。



2.2怎樣修改觸摸屏上的系統時間?
在觸摸屏上用數值設定元件來做時間:地址RW60000是秒、RW60001是分、RW60002是時、RW60003是日、RW60004是月、RW60005是年、RW60006是星期,一定都要設置為BCD碼(地址參考說明書上第十二章12.3)然后下載到屏里面,在屏上手動修改時間。



2.3為什么離線模擬的時候系統時間不能修改?
因為離線模擬的時候屏上顯示的時間和電腦是同步的,所以要修改屏系統時間必須下載到屏后手動修改。



2.4為什么在事件顯示里面的觸發時間都是0?
是因為沒有在“編輯/設置系統參數/一般/RTC來源”里選擇“內部RTC”,將其選上就可以正常顯示時間。

op3322
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看op3322的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-20 10:14
一、軟件使用類問題
3.顯示
3.1觸摸屏顯示亂碼怎么辦?
在EB500軟件“選項/語言選擇”中選擇“東方語言”,保存后再編譯一下就不會出現亂碼。



3.2為什么在編輯EB500軟件的時候下面的窗口顯示不出來,一片空白?
是軟件里面窗口開啟得太多了,導致顯示出問題,關閉一些窗口就好了。



3.3如何打開光盤及網站上的CMP格式的文件?
后綴為CMP的文件是EB500軟件的一種壓縮文件格式,必須用EB500里面的解壓縮功能解壓縮后就能打開。選擇“文件/關閉”,可以將軟件里窗口全部關閉,使整個畫面顯示灰色,然后選擇“工具/壓縮/解壓縮”,點擊“解壓縮”項的源文件一欄的“瀏覽”按鈕,點擊解壓縮,進度顯示success就完成了。解壓完成的文件就是可以用EB500直接打開的后綴為epj的文件。



3.4從觸摸屏上傳到電腦上,后綴名為EOB的文件該如何打開?
EOB的文件為經過EB500編譯后需要反編譯后才能打開,將軟件里的窗口都關閉,使整個畫面顯示灰色,然后選擇工具/反編譯,最后瀏覽文件,單擊反編譯,進度顯示success就完成了。



3.5雙擊做好的工程文件圖標,提示位圖丟失怎么辦?
編好的畫面程序不能這樣直接打開,需要從EB500軟件中通過路徑來打開

op3322
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看op3322的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-20 10:16
一、軟件使用類問題
4.使用錯誤
4.1新買的觸摸屏下載編好的程序后出現不能觸控或者觸控死機該如何處理?
首先將屏后面的2號撥碼開關打到ON的位置,然后上電看屏幕最后一行的copyright,正常情況下應該顯示為2004,如果顯示22002或者2002,表明用錯了下載軟件或下載軟件版本較低,請用EB500 2.6.1版本的軟件重新下載 。



4.2為什么新買的觸摸屏下載程序后出現了蘭屏、白屏、黑屏等異常現象?
出現這種現象一般都是用錯下載軟件,需要重新用我公司提供的EB500 2.6.1版本的軟件重新下載就可以修復。



4.3為什么查看以前的事件記錄?只能向上翻,不能向下翻?
這是因為軟件設定錯誤造成的,用多狀態設定元件里面的遞加和遞減控制上下滾動,要注意設置遞減的時候很容易誤認為下限值為上限值,正確的設定應為0。



4.4所做的移動圖形為什么不會動?
這是因為控制地址不對，移動圖形本身屬性里有一個寄存器地址,但控制它移動的時候不能用該地址,控

制它移動的地址要在圖形本身地址基礎上加1。例如移動圖形屬性里設定的是D0,那么D1里面的值就是控制該圖形移動的范圍大小。



4.5觸摸屏與艾默生EC20 PLC通訊,當為雙字時,為什么屏的讀取值與PLC的值不同?
這是由于艾默生EC20 PLC特有的編址方式造成的。因此EB500軟件里面規定當PLC為雙字時,元件讀取地址的設備類型要選D-DOUBLE/C-DOUBLE而不能像其他PLC那樣直接在單字的基礎上把字數調成2就可以了。