樓主  發表于: 2008-12-21 11:48
1、通過自帶的422編程口編程
2、通過FX2N-422BD通信板實現編程口轉換來編程(即:通信口)
請問還有其它辦法來實現編程嗎?
如:連排線的擴展口可以用來編程嗎?加FX2N-232IF可不可以?
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85381 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-23
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-22 22:53
FX2N-232IF應不行,
FX2NC-232ADP + FX2N-CNV-BD可以,
FX2N-232BD也可以.
電纜線使用FX-232CAB-1