女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

劉向陽
只要監獄門不倒 , 老子永遠不學好。 有朝一日虎歸山 , 我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 348 點
下載積分: 982 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-11-21
最后登錄: 2021-09-03
查看劉向陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-25 15:39
請教各位大俠:我用的是深圳易驅變頻器,他總是顯示錯誤代碼:Er02   意思是:穩速運行中過電流。他的外圍設備線路,電機,接觸器全部換了。
還不行。后來換成松下變頻器,顯示OC    意思是電流過大。松下變頻器是在別的設備上拆下來的,沒問題。請問是不是和plc程序有關,還是有別的原因,請指教。謝謝
gongkongren
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongkongren的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-25 18:52
我想可能是變頻器的有組參數設置的不對吧 , 那組參數是要根據電機名牌設定的啊 。如果以前沒問題,現在突然有問題 ,應該還是外圍設備有問題 ,比如輸送電纜漏電啊 等等!要好好查查了