        我不怎么了解組態王,想請了解的給解釋下。我的組態王軟件上的顯示的稱重和我下面稱重儀表的顯示為什么不一樣啊,怎么調節下組態王就能讓上面的和下面的顯示一致啊。人家告訴我要調組態王,但是不知道怎么動,希望高手解釋下,越詳細越好。謝謝了
顧惜朝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看顧惜朝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-29 09:32
原因可能是:
1.通訊的時間滯后比較嚴重
2.定義的I/O變量的工程最小值、最大值與顯示儀表的量程不一致,工程原始值設置范圍不正確
(對于儀表與工程實際值一致,對于PLC與AD轉換一致,如三菱FX2N 4A/D 0--1000,S7-200 6400--32000 ,S7-300 0--27648)