女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

sky_fly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sky_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-08 20:03
有一個問題一直沒想明白:
就是我用伺服電機做電梯的話
假設我現在電梯在一樓,我給它500個脈沖要去五樓,他走著走著三樓有人呼叫(假設三樓是300個脈沖),遇到這樣以伺服電機的特性它要走完我給他的500個脈沖才會走300個脈沖去三樓
這樣的話我要怎么樣去實現這個動作呢
就是我去五樓然后三樓有人呼叫就先去三樓再上五樓
請大家踴躍發表意見.
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-08 22:47
用不計脈沖數目的方式發送脈沖讓伺服運行,即PLSY K1000 K0 Y0這樣的方式。
然后用監視D8140和D8141的數據,這樣就知道已發送了多少脈沖了,就可以知道當前電梯的位置。
當數據達到補呼叫的樓層對應的脈沖數目時,就先執行一次停機的動作,完成后再執行下一個樓層呼叫。
這樣應該能達到要求吧。