女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

易志剛
易志剛
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 430 個
工控威望: 1791 點
下載積分: 982 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-01-08
最后登錄: 2021-07-09
查看易志剛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-13 09:38
各位大蝦:您們好!我現在做了一個系統,PLC是FX2N-128MR的,變頻器是國產的。每當變頻器一啟動,PLC的輸出就亂了。后來對變頻器接了地,變頻器與馬達也用了金屬軟管套起來,還是沒有用。以前只用打條地線就行了,可這次不行。
請各位大蝦幫助幫助,我在這里謝謝大家了。
[ 此帖被易志剛在2009-01-13 13:18重新編輯 ]
專業進口電氣自動化產品 承接電氣自動化工程
電話:0757-22214800  傳真:22214800   郵箱:yizhigangchen@tom.com
長期招聘:業務人員和電氣工程師
wzhw80808
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 461 點
下載積分: 492 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2024-09-30
查看wzhw80808的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-13 15:44
變頻的輸入和輸出加裝相應電抗器!!自動化系統最好離變頻遠一些!
另外,把PLC及變頻器分別接地,或者把PLC用金屬罩屏蔽起來并接地