女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

jingmi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jingmi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-15 10:30
現碰到一個很頭痛的問題,設備里的伺服電機總是會出現一種狀況
有時候一開電源,就會有一個電機自動就會轉一段距離而且速度很快
然后控制這個伺服電機的驅動器就會報警
然后整個系統就都不能用了
只能是再開電源重新啟動了
把這個伺服電機拆開也沒發現那里有進水的痕跡
請那位高工能夠解釋一下
marcelinho
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 620 點
下載積分: 7296 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2023-06-17
查看marcelinho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-18 12:28
和進水有什么關系?沒看明白