現碰到一個很頭痛的問題,設備里的伺服電機總是會出現一種狀況
有時候一開電源,就會有一個電機自動就會轉一段距離而且速度很快
然后控制這個伺服電機的驅動器就會報警
然后整個系統就都不能用了
只能是再開電源重新啟動了
把這個伺服電機拆開也沒發現那里有進水的痕跡
請那位高工能夠解釋一下
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-15 11:20
和控制程序有沒有關系?
是不是控制程序里要求伺服上電后要找回原點位置之類的?