相對位置控制指令DRVI---三菱FX系列PLC應用指令 所謂相對位置控制方式,是指由當前位置開始移動距離的方式,移動方向由輸出脈沖數的正/負符號決定。 相對位置控制指令DRVI編程方式如下: DRVI D10 D20 Y1 Y4 *D10:指令輸出脈沖數,可以應用寄存器或是數值指定 *D20:指令輸出脈沖頻率,可以應用寄存器或是數值指定 *Y1: 指令輸出脈沖地址,只能用Y0或是Y1 *Y4: 旋轉方向輸出,根據所控制執行元件的設置參數來確定輸出ON(OFF)為正向或是反向。 相對位置指令實例:(假設Y3閉合時,執行元件向右。D8142原值為1000) LD M0 DRVI K3000 K1000 Y1 Y3 由當前位置向右運行3000個脈沖數,Y3閉合狀態。D8142的值變為4000 LD M0 DRVI K-3000 K1000 Y1 Y3 由當前位置向左運行3000個脈沖數,Y3斷開狀態。D8142的值變為-2000 由上面的例子可以看出,相對位置指令輸出脈沖數完全由指令中的脈沖數所決定,與D8140(D8142)無關。這是相對位置指令與絕對位置指令的區別. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |