女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

golddeer1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 183 點
下載積分: 645 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-10-06
最后登錄: 2019-11-18
查看golddeer1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-20 05:32
各位高手好:
           我單位壓濾機用s7-200,加電后顯示正常置run狀態.按下按鈕后24v有顯示正常,但是輸出繼電器無反應,燈不亮沒電壓.用觸摸屏控制繼電器有反應請問什么問題.謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159063 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-20 08:47
引用
用觸摸屏控制繼電器有反應!

是指??

一般這種情況,多半是用觸摸屏控制為手動程序,會有輸出;而不用觸摸屏,進入自動程序時,因某條件不滿足導致無輸出。

樓主若是會進行程序監控,應該很容易的找出故障點。否則看設備的復雜程度,對照說明書看各個輸入元件的狀態一一排查。