女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

roger614
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 235 點
下載積分: 472 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2007-10-28
最后登錄: 2018-09-26
查看roger614的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-20 22:09
三菱 FX2N-80mr PLC 與PROFACE觸摸屏無法連接,報 receive data error ,設置通信速率為9600 ,數據位 7 位,校驗為OVEN,停止位1,控制方式為DTR/ER,請問高手如何解決。
[ 此帖被roger614在2009-02-14 07:44重新編輯 ]
roger614
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 235 點
下載積分: 472 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2007-10-28
最后登錄: 2018-09-26
查看roger614的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-14 07:43
已解決,是編程的問題,多了一個系統不認的變量