女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wwwzslzslzsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 259 點
下載積分: 413 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2024-12-01
查看wwwzslzslzsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-31 08:22
我在一臺力泰1280的壓機上面將程序下載下來。機械還可正常運行,但是把連接PLC(西門子S7-200)的觸摸屏通信電纜拔掉后,別的到很正常,就是EM235沒有模擬量(AQW0)輸出。更有意思的是,將觸摸屏通信電纜裝上后,把觸摸屏的24伏電源的正極下掉(只裝負極),它又可正常運行。如果只裝正極(不裝負極),它的模擬輸出比正常時候大了一倍。如果正負極都不接,它就又沒有輸出了。
這里可有兩臺,都是這樣,不可能是硬件的原因吧!可程序上面也沒看出什么來。我將程序上傳,大家一起分析分析,找出問題。謝謝!
附件: 力泰1280.rar (36 K) 下載次數:53
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-22 17:37
如果屏不接電源負極能夠正常,那只能是通訊線負極與屏的電源負極是相通的;反之是正極相通。這個可以通過檢測確認電源口與通訊口是否相通。但是后面的現象有點詭疑,期待中。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-24 09:32
屏的電源就從通訊口2;7上連接的。就是模擬輸出大的問題不解。