danielsue
級別: *
|
各位大俠,我是一個剛剛初出茅房的新手,在有個問題上總是鬧不明白。書上不是講在三菱plc中,COM點不是可以隨便接的嗎?除了晶體管輸出的COM點一定要接0V外。如果是匯點方式的話,COM點接0V,X點也是0V;COM點接24V,X點也接24V。如果是源型的話,COM點接0V,X點就接24V。我以前就是COM點接24V,X點接24V,可以使用。三菱的PLC說明書上也講什么無壓差的輸入方式。上次有個FX2N-32MR-001我用COM點0V,X點24V,在調試的時候X點就是無輸入指示,直到我又采用什么無壓差的輸入方式。可書上講的COM點可以0V,X點24V。我那樣用怎么就不行呢?以上所說都是使用外部電源供電。各位可以幫我解釋解釋嗎?O(∩_∩)O謝謝! |
---|---|
|