女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

plcxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-16 10:46
我們這里用的臺達的變頻器
型號為:VFD-M
控制回路里有
正轉/停止、反轉/停止、異常復位、多段速指令1、多段速指令2、多段速指令3、信號公用端子

因為用到正轉/停止、反轉/停止、多段速指令1、多段速指令2
想問下,正反轉和多段速要一起使用嗎?
也就是單獨的反轉,不指定多段速,系統不工作是嗎?
還是要控制正/反轉,一定要選擇多段速中的一個啊?

yzg123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 198 點
下載積分: 634 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2013-12-19
查看yzg123321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-17 08:55