女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

difeng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看difeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-22 08:23
如果在R端一直都是高電平1而沒發生向低電平跳變的情況下,給s端來一脈沖,定時器會開始工作嗎 ?假如工作定時到后它的Q端會被一直都是高電平的R端復位嗎 ?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-22 10:23
定時器不會工作。

一般情況下可以不用R端。只要S管腳的條件不滿足,計時器就會為0,條件重新滿足時重新計時。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-22 12:44
同意樓上


sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-22 17:59
只要是R端為高電平那么定時器就不工作。

S端條件滿足也不行。

時序圖很明顯了。I0.6為一個脈沖信號,定時器也會計時完畢。直到I0.7信號將其復位。I0.6為一個脈沖信號少于6S時再來一個I0.6的脈沖信號則定時器重新開始計時。   無論何時I0.7有信號則定時器變為0。


簡單點就用S_ODT嘛。。。無需推敲。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-23 08:38
那就不要用T1、T2作為定時器的復位條件,而是用

           T1                      M20.0    
---------------|      |--------------( P  )------------>R

這樣R段就不會一直有信號保持了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-27 19:49
引用
引用第9樓hbpygr于2009-02-24 20:53發表的  :

這個樓主很有意思的,老是以上  以上  的,你累不累呀!大家看看只要和工控有關的論壇都有以上以上的,太累了!在其他地方還老喊不是西門子的托兒,這不讓我給撞著了!不要一會脫了馬甲一會換個地方又穿上了馬甲!!太逗樂!!!



樓上何出此言。。。。



以上