引用
引用第1樓sjm213于2009-02-22 10:23發表的 :
定時器不會工作。
一般情況下可以不用R端。只要S管腳的條件不滿足,計時器就會為0,條件重新滿足時重新計時。
定時器的確不會工作~~
但是ODTS定時器有點特殊,它是保持型定時器,當S端條件不滿足時,定時器停止計時,當S端條件滿足時,定時器繼續計時,直到定時設定時間到~~Q輸出,且此時S端條件不滿足時,定時器才進行復位。
因此,R端在定時器沒有到設定值時需要復位時使用。
例如:設定時間為5S,S端條件滿足,2秒后,條件不滿足,此時定時器停止計時,如果S端條件再次滿足,那么定時器繼續定時,知道到達設定值5S~~中途需要定時器重新定時,那么就需要使用到復位端R。
以上