女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

一直在努力
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看一直在努力的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-04 21:13
在GX Developer中


smov   d1  k4  k2  d2   k3


bin  k2x020  d2

這兩個指令  怎么不能寫入.



我已經操作多次了,還是不行,不知道是怎么一會事,


先謝謝了.
華豐
只有虛心學習,才能讓人進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 224 點
下載積分: 719 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-08-19
最后登錄: 2024-08-01
查看華豐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-04 21:40
你所屬PLC類型不支持該指令!
點擊   工程 -----  改變PLC類型     試試看吧!