王銳
向大家學習
級別: 工控俠客
|
一、海為PLC模擬量輸入/輸出的特點: 1、 信號類型可以單通道獨立設定: 線性信號支持6種類型:[4,20]mA、[0,20]mA、[1,5]V、[0,5]V、[0,10]V、[-10,10]V 熱電偶信號支持10種類型:S、K、T、E、J、B 、N、R、Wre3/25、Wre5/26熱電偶 熱電阻信號支持4種類型:Pt100、Pt10、Cu50、Cu100熱電阻 2、 使用AI0-AI31和AQ0-AQ31直接訪問:無須通過FROM/TO指令來讀或寫 3、 可以定義使用工程量:無須通過編程進行碼值與工程量之間的轉換 4、 12位精度采用0-32000的碼值:在模擬量的碼值處理上歐美一般采用大碼值(如西門子4~20mA的碼值為6400~32000,-5V~5V的碼值為-16000~16000),而日系則一般采用原碼即0-4095,海為PLC的模擬量采用了大碼值處理,并且將所有的信號類型進行了統一,碼值都為0~32000,采用大碼值的好處在于避免了在運算過程中損失精度。 模擬量輸入/輸出的配置通過“PLC硬件配置”完成,如下圖: 二、模擬量的仿真及運算 在仿真狀態下,可以通過仿真窗口或強制窗口輸入AI/AQ值,在仿真窗口輸入AI/AQ值時還可以直接得出輸入/輸出的信號量值。如下圖: 對小數點是根據量程的放大比率來對應,例如對 “液位控制范圍:1-3m 使用任意型號液位變送器,變送器輸出4-20ma”可以選擇使用工程量,將下限值設為10000,上限值設為30000(放大比率為10000表示4個小數點),假如AI0的值為12345,則表示1.2345米,對于輸出,直接將值賦與AQ即可(假如閥門開度為0-100,工程量下限設0,上限設10000,放大比率為100表示2個小數點),AQ0=5000,表示閥門開度為50.00)。 AI/AQ為寄存器,可以直接使用進行運算 三、帶模擬量的混合型主機 AC220V供電 1、HW-S16ZA220R:8xDI,6xDO繼電器,1xAI線性輸入, 1xAO線性輸出, RS232+RS485,支持5個通訊口 2、HW-S16ZA220T:8xDI,6xDO晶體管,1xAI線性輸入,1xAO線性輸出, RS232+RS485,支持5個通訊口 3、HW-S20ZA220R:8xDI,6xDO繼電器,4xAI線性輸入, 2xAO線性輸出, RS232+RS485,支持5個通訊口 4、HW-S20ZA220T:8xDI,6xDO晶體管,4xAI線性輸入,2xAO線性輸出, RS232+RS485,支持5個通訊口 DC024V供電 1、HW-S16ZA024R:8xDI,6xDO繼電器,1xAI線性輸入, 1xAO線性輸出, RS232+RS485,支持5個通訊口 2、HW-S16ZA024T:8xDI,6xDO晶體管,1xAI線性輸入,1xAO線性輸出, RS232+RS485,支持5個通訊口 3、HW-S20ZA024R:8xDI,6xDO繼電器,4xAI線性輸入, 2xAO線性輸出, RS232+RS485,支持5個通訊口 4、HW-S20ZA024T:8xDI,6xDO晶體管,4xAI線性輸入,2xAO線性輸出, RS232+RS485,支持5個通訊口 四、模擬量擴展模塊型號 1、HW-S04AI024N:4xAI線性輸入,12位,帶RS485通訊端口,支持遠程連接 2、HW-S04AO024N:4xAO線性輸出,12位,帶RS485通訊端口,支持遠程連接 3、HW-S04XA024N:2xAI線性輸入,2xAO線性輸出,12位,帶RS485通訊端口,支持遠程連接 特點: 1、 外DC024V獨立供電,帶485通訊口,擴展的模擬量模塊除可以用并行總線擴展外還可以作為遠程IO使用,人機界面及組態軟件可以通過485網絡用Modbus協議直接訪問。 2、 使用485網絡將模擬量模塊作為遠程IO使用時不占用AI/AQ通道個數,每個485網絡可以連接30個模塊,在程序中使用Modbus讀指令MODR和Modbus寫指令來訪問,如下圖: |
---|---|
本帖最近評分記錄: |